A tak je nutné nahlížet na celé řešení datacentra. Součástí jeho jednotlivých bloků tedy musejí být (všimněte si, že neříkáme „měly být") záložní napájecí zdroje, které udrží v běhu celé racky tak, aby nedošlo ani ke krátkodobému výpadku napájení do doby, než naběhne výkonný záložní zdroj, představovaný v mnoha případech výkonným generátorem poháněným naftovým motorem. Společnost CyberPower má ve svém portfoliu dostatečně širokou nabídku napájecích záložních zdrojů v provedení typu rack, které se v datacentrech umisťují do jednotlivých racků a jsou schopny v případě výpadku napájení ihned převzít napájecí funkce na sebe a pak je předat napájení bloků zdroji záložního napájení, pokud jde o výpadek dlouhodobějšího charakteru. Jak jsme uvedli, takovému záložnímu systému je třeba věnovat velkou pozornost už při návrhu a dostatečně dimenzovat jednotlivé zdroje tak, aby bezpečně pokryly příkon vestavěných počítačů, běžících po celou dobu dne. S tím souvisí i problematika chlazení, které musí i při výpadku napájení odvádět tepelný výkon ztracený v jednotlivých modulech racku při provozu. Zvláštním znamením takového provozu je tedy nutnost zabezpečit i chlazení v době výpadku energie. V každém případě není v silách jednotlivce, aby provedl správný návrh funkčnosti záložního napájení datacentra a odkážeme vás rovnou na specialisty, kteří se návrhem datacenter zabývají a používají při jejich návrhu ověřené a prověřené metody. Přinášíme test jedné UPS právě z produkce CyberPower, která se spolehlivě dokáže postarat i o velmi důležité provozy. Přestože ale hovoříme o zálohování datacenter, testované zařízení CyberPower OLS1000ERT2U je možné použít v kancelářích, supermarketech, v továrnách, na letištích, ale i doma jako záložní zdroj nepřerušitelného napájení pro počítače, pracovní stanice a síťová datová úložiště NAS. Už teď chválíme provedení čelní stěny přístroje, protože velmi přehledný a jasný displej může zobrazovat informace nejen, pokud je zdroj nepřerušitelného napájení umístěn vodorovně, ale i svisle, údaje na displeji tedy nejsou natočeny o 90°, ale jsou zobrazovány přirozeně, tak, aby byly viditelné a snadno k přečtení. Viz doplňkové obrázky ke článku.
CyberPower OLS1000ERT2U je velmi výkonný UPS s on-line topologií dvojité konverze, zdroj záložního napájení dodává čisté sinusové výstupní napětí pro provozně důležitá zařízení, jako jsou zmíněné NAS a servery, DVR/dohledové systémy, dopravní a infrastrukturní systémy a nouzové systémy. Nasazuje se typicky v provozním zázemí, serverovnách a datových centrech. Konstrukce pro montáž do racku/věže zvyšuje flexibilitu pro instalaci a provoz v téměř každém prostředí. Tuto UPS ale lze použít i jako záložní napájecí systém pro domácí kino nebo v obchodech pro pokladní systémy. Pokud vám vyhovuje úspora místa, je možné zdroj nepřerušitelného napájení na výšku, kdy na pracovním stole zabírá méně místa než při umístění naležato. Jeho stabilitu pak zvyšují dodávané opětné lišty tvaru „L", které jej bezpečně drží ve svislé poloze – jak vidíte z přiložené doprovodné obrazové dokumentace. Po manuálním přepnutí UPS do režimu ECO bude UPS automaticky zjišťovat kvalitu vstupního napájení a určovat, zda má pracovat v režimu Line nebo ECO. Při nedostatečné kvalitě vstupního napájení bude UPS pracovat v režimu Line, který zaručuje nejvyšší stupeň ochrany a nejlepší možnou kvalitu napájení. Když je kvalita vstupního napájení přijatelná, UPS se přepne do režimu ECO, který zvyšuje celkovou účinnost až na 95 %. Tato UPS pracuje v režimu online s dvojitou konverzí, to znamená, že vstupní napětí je (zjednodušeně řečeno) upraveno a usměrněno tak, aby napájelo vestavěný akumulátor. Při tom je využíván systém inteligentní správy baterií (SBM), který zaručuje, že baterie nebude přebíjena a nebude se tak zkracovat její životnost. Nabíjecí proud je tu přizpůsobován v několika krocích stavu nabití vestavěných akumulátorů. Za akumulátorem je pak připojen generátor sinusového signálu, který poskytuje kvalitní signál bez harmonických a rušivých impulsů. Je-li připojená zátěž čistě lineární, THD (Total Harmonic Distorsion, celkové harmonické zkreslení) nepřekročí 3 %, pokud je zátěž nelineární, může THD dosáhnout až 5 %. Pracuje-li UPS v režimu online s dvojitou konverzí, při výpadku napájení nenastává žádná prodleva ani změna fáze daná náběhem sinusovky do „jiného místa", než ve kterém se nacházela v momentě výpadku. To je dáno použitím přesného generátoru sinusovky napájeného z akumulátoru. Při výpadku se na výstupu nic nezmění, pouze se přestává akumulátor dobíjet a výstupní napětí je vyráběno pomocí generátoru sinusového signálu. To je důležité u systémů náchylných na změnu fáze. Důležité pro rozlehlé systémy datových center, NAS a serverovny, případně další pracoviště. UPS zvládne překlenout i dobu náběhu motor-generátoru při delším výpadku napájení. Tato UPS používá blok olověných uzavřených bezúdržbových baterií, který sestává ze tří členů. Obrovská výhoda řešení společnosti CyberPower pak je, že můžete prodlužovat dobu, po kterou je UPS schopná pokrýt spotřebu přidáním bateriových modulů EBM, které mají stejný rozměr jako má tato UPS a v racku obsadí 2 pozice, 2U. Propojení se provádí speciálním kabelem po odšroubování krytky s propojovacím konektorem na zadní stěně zdroje nepřerušitelného napájení. K bateriovému modulu lze pak připojovat dle potřeby ještě další bloky, které je možné – stejně jako u testované UPS – měnit i za provozu. Použití bezúdržbových uzavřených olověných baterií přináší i další výhodu, UPS je možné – jak jsme už zmínili – montovat nastojato i naležato. UPS je vybavena ochranou proti přetížení, kdy za určitou dobu, kdy je z UPS odebírán větší výkon, než na který je dimenzována (v našem případě je to 1000 VA, 900 W), dojde k rozpojení jističe. V případě zkratu na výstupu UPS jistič reaguje ihned a je zapotřebí – po odstranění problému – ho znovu natáhnout. UPS je vybavena obvody pro filtraci proti napěťovým špičkám a proti přepětí. Je schopná filtrovat i telefonní linku a ethernetový kabel, k tomuto účelu jsou na zadní stěně konektory kompatibilní s RJ-11 a RJ-45. Najdete je opět na zadní stěně přístroje a jsou označeny jako „IN" a „OUT". UPS má šest zásuvek chráněné proti výpadku. Co se týče samotné UPS, pak její informační panel obsahuje displej LCD, který lze vyjmout a pootočit ho pro případ vertikální instalace. Displej je dobře čitelný, ovládá se tlačítky, rozmístěnými kolem něj. Slouží k zobrazení provozních hodnot jako je vstupní napětí a frekvence nebo při přerušení dodávky elektrické energie ukazuje dobu, která zbývá do úplného vybití akumulátoru. Zobrazuje i spoustu dalších důležitých informací.
Softwarová podpora Tím se ale dostáváme k další kapitole, kterou má CyberPower velmi dobře vyřešenou. A tou je softwarová podpora. Při prvním zapnutí UPS je třeba stáhnout si speciální software, které určí, jaká verze firmwaru je v UPS uložena a v případě, že za dobu, po kterou ležela ve skladě, došlo k inovaci firmwaru, vám doporučí instalaci inovované verze, aby přístroj byl neustále na parametrech. Možnost automatického provedení upgradu firmwaru považujeme rovněž za velké plus tohoto přístroje. Pokud máme UPS umístěnou v racku, zmíněný displej je tu navíc, protože běhat do serverovny za účelem ovládání UPS a odečtu parametrů i vám možná přijde nelogické. Proto je možné – kromě jeho otočení – jej zcela vyjmout. Pro tento případ je tu řešení PowerPanel sloužící pro správu napájení. Hodně se nám líbí i to, že software PowerPanel Business Edition existuje ve spoustě variant. Kromě většiny i starších verzí Windows počínaje xp, přes Windows Servery, různé verze Linuxu, MacOS, až po pro virtuální stroje typu VMware ESXi, Microsoft Hyper-V a Citrix Xen Server. Tento software dokáže obsloužit nejen UPSky, ale i vypnout počítače při výpadku napájení.
Výhodnost investice: nezklame vás! Co se nám na CyberPower OLS1000ERT2U líbí nejvíce? Její otevřenost, kdy můžete přikoupením bloku baterií zdvojnásobit dobu běhu UPS, možnost spolupráce s motor generátorem, zaujal nás přesně tvarovaný sinusový výstupní signál pro široký rozsah povoleného zatížení. Třešničkami na dortu jsou ovládací programy pro hlídání verzí firmwaru a pro vzdálené ovládání UPS, PowerPanel.
Shrnutí CyberPower OLS1000ERT2U je špičkový a moderní zdroj záložního napájení, který je možné instalovat do racku v serverovně, kde zabírá jednu pozici. Jeho výhodou je možnost rozšíření kapacity vestavěného olověného bezúdržbového akumulátoru o další „batery-packy", což způsobuje prodloužení běhu připojených zařízení při výpadku napájení. Jeden bateriový blok má opět rozměr jednoho slotu v, 1U, v serverovně. Výrobce ale nabízí univerzální zdroj, který lze umístit samostatně i na stůl, a to i ve svislé poloze – manuálním otočením zobrazovače včetně ovládacích tlačítek pak může být (pro úsporu místa) umístěna UPS i v této poloze. Velkou výhodou je provoz typu dvojité konverze, kdy primární okruh UPSky neustále nabíjí vestavěný akumulátor pomocí správy inteligentního nabíjení, které zamezuje přebíjení vestavěného a připojených akumulátorů.Výstupní napětí se generuje pomocí zdroje sinusového signálu, který je připojen k akumulátoru – a z toho plyne jedna obrovská výhoda tohoto řešení: při výpadku napájení „pokračuje" sinusovka dále, bez přerušení a bez fázových skoků. To je velmi důležité pro připojená zařízení, která jsou citlivá na fázové skoky při napájení. Pro připojení chráněných přístrojů zde najdete šest zásuvek na zadní stěně, chránit můžete i ethernetový kabel nebo kabel pro fax, to vše proti napěťovým špičkám a přepětí. V případě zkratu na jedné z výstupních zásuvek dojde k odpojení zásobovacího okruhu (výstupních zásuvek) pomocí jističe. V tom případě – po odstranění problému – je pak jej třeba znovu natáhnout. Dobu běhu zdroje záložního napájení lze určit z přiloženého grafu – a závisí na připojené aktivní zátěži. Uvádíme dva grafy – jeden pro vestavěnou baterii a druhý až pro tři k UPS připojené sady akumulátorových bloků. Myslíme si, že volba zdrojů UPS CyberPower je velmi dobrou volbou, protože výrobce vás nenechá nikdy v úzkých – a to se týká i velmi vyspělé softwarové podpory, kdy je UPS možné ovládat na dálku z počítače. To je právě třeba případ, kde je tato UPS zapojena v racku nebo ji může spravovat v jednotlivých místech administrátor na dálku.
|